Página 3
Tabla de contenido Capítulo 1: Acerca de este documento....................7 Capítulo 2: Visión general del sistema Dell PowerEdge T360............... 8 Vista frontal del sistema................................9 Vista posterior del sistema..............................13 Interior del sistema................................17 Localización del código de servicio rápido y la etiqueta de servicio................17 Etiquetas de información del sistema..........................
Página 4
BIOS del sistema................................33 Configuración de iDRAC............................... 50 Configuración del dispositivo............................50 Ajustes de la etiqueta de servicio..........................50 Dell Lifecycle Controller..............................50 Administración de sistema integrada.......................... 50 Administrador de arranque..............................50 Arranque de PXE..................................51 Capítulo 6: de sistema y mínima para POST..................52 Configuración mínima para POST.............................
Página 5
Extracción de la unidad óptica de relleno........................77 Instalación de la unidad óptica de relleno........................78 Extracción de la unidad óptica............................. 79 Instalación de la unidad óptica............................. 80 Backplane de unidad................................81 Backplane de unidad..............................81 Extracción del backplane de la unidad........................82 Instalación del backplane de la unidad.........................83 Ventiladores..................................84 Extracción del ventilador de enfriamiento........................
Página 6
Cómo comunicarse con Dell Technologies........................147 Acceso a la información del sistema mediante QRL...................... 147 Localizador de recursos rápido para el sistema PowerEdge T360................ 148 Recepción de soporte automatizado con gateway de conexión segura (SCG)............148 Capítulo 12: Recursos de documentación..................149...
Página 7
Acerca de este documento En este documento, se proporciona una descripción general del sistema, información sobre la instalación y el reemplazo de componentes, herramientas de diagnóstico y reglas que se deben seguir durante la instalación de ciertos componentes. Acerca de este documento...
Página 8
Visión general del sistema Dell PowerEdge T360 El sistema PowerEdge T360 es un servidor en torre de 4,5 U y un solo conector que admite lo siguiente: ● Un Procesador Intel Xeon serie E-2400 con hasta ocho núcleos o Procesador Intel Pentium G7400/G7400T con hasta dos núcleos ●...
Página 9
Indicadores LED de estado. Etiqueta de servicio exprés Es un panel de etiquetas deslizable que contiene la etiqueta de servicio rápido que tiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 10
(DVD). Para obtener más información, consulte la sección Especificaciones técnicas. Bahía de unidad Permite instalar unidades SAS/ SATA compatibles en el sistema. BOSS-N1 (opcional) Módulo de BOSS-N1 (opcional) para el arranque interno del sistema. Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 11
Es un panel de etiquetas deslizable que contiene la etiqueta de servicio rápido que tiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 12
(DVD). Para obtener más información, consulte la sección Especificaciones técnicas. Bahía de unidad Permite instalar unidades SAS/ SATA compatibles en el sistema. BOSS-N1 (opcional) Módulo de BOSS-N1 (opcional) para el arranque interno del sistema. Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 13
El botón de identificación (ID) sistema (ID) del sistema está disponible en la parte posterior del sistema. Presione el botón para identificar un sistema mediante el encendido del botón de ID del sistema. También puede utilizar Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 14
Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en www.dell.com/idracmanuals. Puerto VGA Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. Puerto serial Permite conectar un dispositivo serie al sistema. Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 15
También puede utilizar el botón de ID del sistema para restablecer iDRAC y acceder al BIOS mediante el modo de paso a través. Cuando lo presione, el LED de ID del sistema en el Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 16
Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en www.dell.com/idracmanuals. Puerto VGA Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. Puerto serial Permite conectar un dispositivo serie al sistema. Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 17
Ilustración 6. Localización del código de servicio rápido y la etiqueta de servicio 1. Etiqueta de servicio rápido (vista frontal) 2. Etiqueta de servicio rápido (vista posterior) 3. Etiqueta de OpenManage Mobile (OMM) Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 18
La etiqueta de información del sistema se encuentra en la parte posterior de la cubierta del sistema. Ilustración 7. Información de servicio Ilustración 8. Información de la memoria Ilustración 9. Leyenda del icono Visión general del sistema Dell PowerEdge T360...
Página 19
Especificaciones técnicas En esta se describen las especificaciones técnicas y ambientales del sistema. Temas: • Dimensiones del chasis • Peso del sistema • Especificaciones del procesador • Especificaciones de PSU • Especificaciones del ventilador • Sistemas operativos soportados • Especificaciones de la batería del sistema •...
Página 20
Un servidor con unidades completamente llenas 25,10 kg (55,34 lb) Un servidor sin unidades y PSU instaladas 18,29 kg (40,32 lb) Especificaciones del procesador Tabla 7. Especificaciones del procesador de PowerEdge T360 Procesador admitido Número de procesadores admitidos Procesador Intel Xeon serie E-2400 Especificaciones técnicas...
Página 21
Tabla 7. Especificaciones del procesador de PowerEdge T360 (continuación) Procesador admitido Número de procesadores admitidos Procesador Intel Pentium G7400/G7400T Especificaciones de PSU El sistema PowerEdge T360 es compatible con hasta dos fuentes de alimentación (PSU) de CA o CC. Tabla 8. Especificaciones de PSU Clase Disipa Frecuen...
Página 22
Especificaciones del ventilador El sistema Dell PowerEdge T360 es compatible con hasta un ventilador estándar (STD) o de alto rendimiento (HPR). Tabla 10. Especificaciones del ventilador Tipo de Abreviatura También se conoce Color de la Imagen de la etiqueta ventilador...
Página 23
Especificaciones de la tarjeta elevadora de tarjeta de expansión El sistema PowerEdge T360 admite hasta cuatro ranuras PCIe (3 ranuras de 4.ª generación y 1 ranura de 5.ª generación) en la tarjeta madre. Tabla 11. Ranuras de tarjetas de expansión compatibles con la tarjeta madre del sistema ...
Página 24
Especificaciones de puertos y conectores Especificaciones del puerto NIC El sistema PowerEdge T360 es compatible con hasta dos puertos de controladora de interfaz de red (NIC) de 10/100/1000 Mbps integrados en la LAN en tarjeta madre (LOM). Tabla 15. Especificación del puerto de la NIC para el sistema ...
Página 25
Especificaciones de conector serie El sistema PowerEdge T360 es compatible con un puerto serie en la tarjeta madre, de Equipo de terminal de datos (DTE) que cumple con los compatible con 16550 . El conector serie se instala de manera predeterminada en la tarjeta madre.
Página 26
60 Hz (RB) Especificaciones ambientales NOTA: Para obtener más información sobre las certificaciones medioambientales, consulte la Hoja de datos medioambientales de productos ubicada con los documentos en www.dell.com/support/home. Tabla 18. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A2 Temperatura Operaciones continuas permitidas Rangos de temperatura para altitudes <=900 m...
Página 27
Tabla 20. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A4 (continuación) Temperatura Operaciones continuas permitidas Reducción de valores nominales de altitud en La temperatura máxima se reduce 1 °C/125 m (33,8 °F/410 pies) por encima de funcionamiento los 900 m (2953 pies). Tabla 21. Especificaciones de funcionamiento continuo para entornos resistentes Temperatura Operaciones continuas permitidas Rangos de temperatura para altitudes <=900 m...
Página 28
● La redundancia de enfriamiento no es compatible porque hay un solo ventilador en el sistema (la zona de enfriamiento está separada). ● No se admite GPU A2. ● No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W. Especificaciones técnicas...
Página 29
Instalación y configuración inicial del sistema En esta sección, se describen las tareas para la instalación inicial y la configuración del sistema Dell. En esta sección, también se proporcionan pasos generales para configurar el sistema y guías de referencia para obtener información detallada.
Página 30
PowerEdge, consulte Sistemas operativos compatibles con sistemas Dell PowerEdge. Opciones para descargar controladores y firmware Puede descargar firmware desde el sitio de soporte de Dell. Para obtener información sobre cómo descargar el firmware, consulte la sección Descarga de controladores y firmware.
Página 31
Asegúrese de borrar la caché del navegador web antes de descargar los controladores y el firmware. Pasos 1. Vaya a www.dell.com/support/drivers. 2. Ingrese la etiqueta de servicio del sistema en el campo Ingresar etiqueta de servicio de Dell, ID de producto de Dell o modelo y presione Intro. NOTA: Si no tiene la etiqueta de servicio, haga clic en Ver todos los productos y navegue hasta su producto.
Página 32
Puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones para administrar las aplicaciones previas al sistema operativo: ● Configuración del sistema ● Dell Lifecycle Controller ● Administrador de arranque ● Entorno de ejecución previa al inicio (PXE) Temas: •...
Página 33
Para obtener más información acerca de esta utilidad, consulte Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller.. Configuración del dispositivo Permite configurar ajustes para dispositivos como controladoras de almacenamiento o tarjetas de red.
Página 34
DRAM operan de manera independiente en el modo de 64 bits y proveen un rendimiento de memoria optimizado. Cuando se habilita la opción Modo resistente a fallas de Dell (FRM), se configura un porcentaje de la memoria total instalada para crear una zona resistente a fallas a partir de la dirección de memoria del sistema más baja para su uso por parte de hipervisores...
Página 35
Tabla 33. Detalles de Configuración de memoria (continuación) Opción Descripción Capacitación de memoria Cuando se establece la opción Veloz y no se cambia la configuración de memoria, el sistema utiliza parámetros de capacitación de memoria guardados anteriormente para entrenar los subsistemas de memoria y el tiempo de inicio del sistema también se reduce.
Página 36
Tabla 34. Detalles de Configuración del procesador (continuación) Opción Descripción AToS para directorio Habilita o deshabilita la AtoS para directorio. La optimización de AToS reduce las latencias de lectura remota para los accesos de lectura repetidos sin intervenir en la escritura. Esta opción está establecida en Deshabilitada de manera predeterminada.
Página 37
Tabla 36. Detalles de la Configuración de SATA (continuación) Opción Descripción Caché de escritura Permite habilitar o deshabilitar el comando para las unidades SATA integrado durante la POST. Esta opción solo corresponde al Modo de AHCI. Esta opción está establecida en Deshabilitada de manera predeterminada.
Página 38
DOS y de 32 bits no son compatibles con UEFI y sólo pueden instalarse desde el modo de inicio BIOS. NOTA: Para obtener la información más reciente acerca de sistemas operativos soportados, visite www.dell.com/ossupport Cambio del orden de inicio Sobre esta tarea Es posible que deba cambiar el orden de inicio si desea iniciar desde una llave USB.
Página 39
Configuración de red Para ver la pantalla Configuración de red, encienda el sistema, presione F2 y haga clic en Menú principal de la configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de red. NOTA: La configuración de red no es compatible con el modo de arranque del BIOS. Tabla 40.
Página 40
Tabla 42. Detalles de Configuración del dispositivo n de HTTP (continuación) Opción Descripción Configuración automática Habilita o deshabilita la configuración automática de IPv6 para el dispositivo HTTP. Cuando se configura en Habilitada, la dirección IPv6 y el gateway se recuperan del mecanismo de autoconfiguración.
Página 41
Tabla 45. Detalles de Dispositivos integrados Opción Descripción Puertos USB accesibles para el usuario Configure los puertos USB accesibles para el usuario. La selección de Solo los puertos posteriores encendidos desactiva los puertos USB frontales; la selección de Todos los puertos apagados desactiva los puertos USB frontales y posteriores. De manera predeterminada, esta opción está...
Página 42
Para ver la pantalla Comunicación en serie, encienda el sistema, presione F2 y haga clic en Menú principal de configuración del sistema > BIOS del sistema > Comunicación en serie. NOTA: El sistema PowerEdge T360 es compatible con un puerto serial COM en I/O posterior. Tabla 46. Detalles de Comunicación en serie Opción Descripción...
Página 43
Tabla 46. Detalles de Comunicación en serie (continuación) Opción Descripción revierte esta configuración a la configuración predeterminada del dispositivo en serie 1. Velocidad en baudios a prueba de errores Permite especificar la velocidad en baudios a prueba de errores para la redirección de consola.
Página 44
Tabla 47. Detalles de Configuración del perfil del sistema (continuación) Opción Descripción Cambio dinámico de línea de Control del interruptor de línea de carga dinámica. La línea de carga dinámica (DLL) es una función carga de administración de energía que cambia al modo de rendimiento de manera dinámica durante períodos de alta utilización de la CPU.
Página 45
Tabla 49. Información de seguridad de TPM 2.0 (continuación) Opción Descripción Le permite controlar el modo de información del módulo de plataforma segura (TPM). Cuando se establece en Apagado, la presencia del TPM no se informa al sistema operativo. Cuando se establece en Encendido, la presencia del TPM se informa al sistema operativo.
Página 46
Tabla 50. Detalles de Seguridad del sistema (continuación) Opción Descripción Acceso a variables de UEFI Proporciona diversos grados de variables UEFI de garantía. Cuando se establece en Estándar (valor predeterminado), las variables de UEFI son accesibles en el sistema operativo por la especificación UEFI.
Página 47
Tabla 50. Detalles de Seguridad del sistema (continuación) Opción Descripción 2. Entradas de la base de datos de clave de intercambio de claves (KEK) 3. Entradas de la base de datos de firma autorizada (db) Las opciones anteriores se describen a través de los siguientes campos: ●...
Página 48
Uso de la contraseña del sistema para proteger el sistema Sobre esta tarea Si ha asignado una contraseña de configuración, el sistema la acepta como contraseña del sistema alternativa. Pasos 1. Encienda o reinicie el sistema. 2. Escriba la contraseña del sistema y presione Intro. Siguientes pasos Cuando Password Status (Estado de la contraseña) está...
Página 49
● Si la Contraseña del sistema no está Habilitada y no está bloqueada con la opción Estado de la contraseña, puede asignar una contraseña del sistema. Para obtener más información, consulte la sección de la pantalla de configuración de seguridad del Sistema. ●...
Página 50
Para acceder a algunas funciones de la configuración de la iDRAC se requiere la actualización de la licencia de iDRAC Enterprise. Para obtener más información sobre cómo usar iDRAC, consulte la Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller en https://www.dell.com/idracmanuals.
Página 51
Iniciar Configuración del sistema Permite acceder a Configuración del sistema. Ejecutar Lifecycle Controller Sale del administrador de arranque e inicia el programa de Dell Lifecycle Controller. Utilidades del sistema Permite iniciar el menú de utilidades del sistema, como el inicio de diagnósticos, el explorador de archivos de actualización del BIOS y el reinicio del sistema.
Página 52
● Tarjeta madre + módulo de I/O frontal Validación de la configuración La nueva generación de sistemas Dell agregó flexibilidad de interconexión y características avanzadas de administración de iDRAC para recopilar información precisa sobre la configuración del sistema y generar informes de errores de configuración.
Página 53
Tabla 54. Error de validación de la configuración (continuación) Error Descripción Causa posible y Ejemplo recomendaciones los registros de error de HWC8010. Instale el elemento faltante (cable, tarjetas elevadoras, etc.). Error de Un elemento de configuración no responde a Comunicación de banda Error de comunicación: backplane 2 comunicación iDRAC mediante la interfaz de administración...
Página 54
Tabla 56. Mensaje de error HWC8011 (continuación) Código de error HWC8011 Gravedad Crítico de sistema y mínima para POST...
Página 55
Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.
Página 56
Pasos 1. Apague el sistema y todos los periféricos conectados. 2. Desconecte el sistema de la toma de corriente y desconecte los periféricos. 3. Quite la cubierta del sistema. Después de trabajar en el interior del sistema Requisitos previos Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Página 57
Ilustración 12. Extracción del bisel frontal Siguientes pasos Instalación del bisel frontal. Instalación del bisel frontal Requisitos previos 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Localice y extraiga la llave del bisel. NOTA: La llave del bisel forma parte del paquete del bisel de seguridad.
Página 58
Ilustración 13. Instalación del bisel frontal Pies del sistema Extracción de los pies del sistema Requisitos previos 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Coloque el sistema sobre su lateral en una superficie plana y estable. 3.
Página 59
Ilustración 14. Extracción de los pies del sistema Siguientes pasos Instalación de los pies del sistema. Instalación de los pies del sistema Requisitos previos PRECAUCIÓN: Instale los pies en un sistema de torre independiente a fin de proporcionar estabilidad al sistema. Un sistema inestable puede volcarse y causar lesiones al usuario o daños en el sistema.
Página 60
Ilustración 15. Instalación de los pies del sistema Siguientes pasos 1. Coloque el sistema en posición vertical sobre una superficie plana y estable y gire los pies del sistema hacia afuera. 2. Siga el procedimiento que se indica en Después de trabajar en el interior del sistema.
Página 61
Ilustración 16. Extracción de la cubierta del sistema Siguientes pasos Reemplace la cubierta del sistema. Instalación de la cubierta del sistema Requisitos previos 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo.
Página 62
Ilustración 17. Instalación de la cubierta del sistema Siguientes pasos Instale el bisel frontal, si se quitó. 2. Vuelva a conectar los periféricos y conecte el sistema a la toma de corriente. 3. Encienda el sistema, incluidos todos los periféricos conectados. Instalación y extracción de componentes del sistema...
Página 63
Cubierta para flujo de aire Extracción de la cubierta para flujo de aire Requisitos previos PRECAUCIÓN: Nunca utilice el sistema cuando no esté presente la funda de enfriamiento. El sistema puede sobrecalentarse rápidamente, lo que da como resultado el apagado del sistema y la pérdida de datos. 1.
Página 64
Pasos 1. Alinee las lengüetas de la cubierta para flujo de aire con las clavijas guía del sistema. 2. Baje la cubierta para flujo de aire hacia el interior del sistema hasta que quede firmemente asentada. Ilustración 19. Instalación de la cubierta para flujo de aire Siguientes pasos Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del...
Página 65
Cubierta para flujo de aire PCIe Extracción de la cubierta para flujo de aire PCIe Requisitos previos PRECAUCIÓN: Nunca utilice el sistema cuando no esté presente la funda de enfriamiento. El sistema puede sobrecalentarse rápidamente, lo que da como resultado el apagado del sistema y la pérdida de datos. NOTA: La cubierta para flujo de aire PCIe es necesaria cuando la GPU BOSS N1 o A2 está...
Página 66
Pasos 1. Alinee las lengüetas de la cubierta para flujo de aire de PCIe con los pines guía del sistema. 2. Baje la cubierta para flujo de aire de PCIe hacia el interior del sistema hasta que quede firmemente asentada. Ilustración 21.
Página 67
Ilustración 22. Extracción del módulo del switch de intrusión Siguientes pasos Coloque el módulo del switch de intrusión. Instalación del módulo del switch de intrusión Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2.
Página 68
Ilustración 23. Instalación del módulo del switch de intrusión Siguientes pasos Instale la cubierta para flujo de aire. 2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior de su sistema. Unidades Extracción de una unidad de relleno Requisitos previos 1.
Página 69
Ilustración 24. Extracción de una unidad de relleno Siguientes pasos Instale la unidad vuelva a colocar la unidad de relleno. Instalación de una unidad de relleno Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Página 70
Extracción de un portaunidades Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. Extraiga el bisel frontal. 3. Prepare la unidad para la extracción con el software de administración. Si la unidad está en línea, el indicador verde de actividad o falla parpadeará...
Página 71
PRECAUCIÓN: Cuando instale una unidad, asegúrese de que las unidades adyacentes estén instaladas por completo. Si introduce un portaunidades e intenta bloquear el asa junto a un portaunidades parcialmente instalado, puede dañar el muelle del blindaje del portaunidades parcialmente instalado y dejarlo inservible. NOTA: Asegúrese de que el asa de liberación del portaunidades se encuentre en posición abierta antes de insertar el portaunidades en la ranura.
Página 72
NOTA: Si el portaunidades de SSD o disco duro tiene un tornillo Torx, utilice el destornillador Torx 6 (para unidades de 2,5 pulgadas) o Torx 8 (para unidades de 3,5 pulgadas) para quitar la unidad. 2. Levante la unidad para quitarla del portaunidades. Ilustración 28. Extracción de una unidad del portaunidades Siguientes pasos Vuelva a colocar la unidad en el portaunidades.
Página 73
Ilustración 29. Instalación de una unidad en el portaunidades Siguientes pasos Instale el portaunidades. Instale el bisel frontal. Extracción de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas de un portaunidades de 3,5 pulgadas Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Página 74
Ilustración 30. Extracción de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas de un portaunidades de 3,5 pulgadas Siguientes pasos Reemplace un adaptador de 3,5 pulgadas en un portaunidades de 3,5 pulgadas. Instalación de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas en el portaunidades de 3,5 pulgadas Requisitos previos 1.
Página 75
Ilustración 31. Instalación de un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas en el portaunidades de 3,5 pulgadas Siguientes pasos Instale el portaunidades. Extracción de una unidad de 2,5 pulgadas del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Página 76
Ilustración 32. Extracción de una unidad de 2,5 pulgadas del adaptador de unidad de 3,5 pulgadas Siguientes pasos Reemplace una unidad de 2,5 pulgadas en el adaptador de unidad de 3,5 pulgadas. Instalación de una unidad de 2,5 pulgadas en el adaptador de unidad de 3,5 pulgadas Requisitos previos 1.
Página 77
Ilustración 33. Instalación de una unidad de 2,5 pulgadas en el adaptador de unidad de 3,5 pulgadas Siguientes pasos Instale un adaptador de 3,5 pulgadas en el portaunidades de 3,5 pulgadas. Instale el portaunidades. Unidades ópticas opcionales Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio. Extracción de la unidad óptica de relleno Requisitos previos 1.
Página 78
Ilustración 34. Extracción de la unidad óptica de relleno de la canastilla: Siguientes pasos Reemplace la unidad óptica de relleno instale la unidad óptica. Instalación de la unidad óptica de relleno Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad.
Página 79
Ilustración 35. Instalación de la unidad óptica de relleno en la canastilla de la unidad óptica: Siguientes pasos Instale el bisel frontal. 2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior de su sistema. Extracción de la unidad óptica Requisitos previos 1.
Página 80
Ilustración 36. Extracción de la unidad óptica NOTA: Si no va a reemplazar la unidad óptica, instale la unidad óptica de relleno. Siguientes pasos Reemplace las unidades ópticas. Instalación de la unidad óptica Requisitos previos NOTA: Solo se puede instalar en el sistema una unidad DVD+/-RW o DVD-ROM SATA delgada de 9,5 mm. Las unidades ópticas externas se pueden conectar a través de puertos USB.
Página 81
Según la configuración del sistema, los backplanes de unidades compatibles se enumeran a continuación: Tabla 57. Opción de backplane compatible Sistema Opciones de unidades de disco duro compatibles PowerEdge T360 Backplane de SAS/SATA (HDD/SSD) de hasta 8 x 3,5 pulgadas. Instalación y extracción de componentes del sistema...
Página 82
Ilustración 38. Backplane de unidades de 8 x 3,5 pulgadas (frontal) 1. BP_DST_SA1 (conector de SAS/SATA) Ilustración 39. Backplane de unidad de 8 x 3,5 pulgadas (posterior) 1. BP_PWR_1 (conector de alimentación del backplane) Extracción del backplane de la unidad Requisitos previos PRECAUCIÓN: Anote el número de cada unidad y etiquételas temporalmente antes de quitarlas para reemplazarlas en las mismas ubicaciones.
Página 83
Quite todas las unidades PRECAUCIÓN: Para evitar daños en las unidades y el backplane, quite las unidades del sistema antes de quitar el backplane. Quite la cubierta para flujo de aire. 6. Desconecte los cables del backplane de la unidad. Pasos 1.
Página 84
2. Deslice e inserte el backplane en las guías y bájelo hasta que las lengüetas de seguridad azules encajen en su lugar. Ilustración 41. Instalación del backplane de la unidad Siguientes pasos 1. Conecte los cables al backplane de la unidad. Instale la cubierta para flujo de aire.
Página 85
Ilustración 42. Extracción del ventilador de enfriamiento PRECAUCIÓN: No extraiga o instale el ventilador sujetándolo por las aspas. Ilustración 43. Extracción del ventilador de PCI de alto rendimiento (HPR) El ventilador PCI de alto rendimiento (HPR) es necesario cuando se instala una GPU A2 o BOSS N1, o NIC de 10 G Broadcom o PCIe de >25 W.
Página 86
Instalación del ventilador de enfriamiento Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema. Quite la cubierta para flujo de aire.
Página 87
Ilustración 45. Instalación del ventilador de PCI de alto rendimiento (HPR) El ventilador PCI de alto rendimiento (HPR) es necesario cuando se instala una GPU A2 o BOSS N1, o NIC de 10 G Broadcom o PCIe de >25 W. Siguientes pasos Instale la cubierta para flujo de aire. 2.
Página 88
Tabla 58. Descripciones de conectores para sistema de unidades de 8 x 3,5 pulgadas Desde CTRL_SRC_SA1 (conector de la controladora del backplane en la BP_DST_SA1 (conector de señal del backplane) tarjeta madre) BOSS_PWR (conector de alimentación del módulo de BOSS N1 en PWR_1 (conector de alimentación del módulo de BOSS N1) la tarjeta madre) SL2_PCH_PA2 (conector de señal en la tarjeta madre) PCIe_1 (conector de señal del módulo de BOSS N1)
Página 89
Ilustración 48. Enrutamiento de cables: PSU redundante Tabla 60. Descripciones de conectores para PSU redundante Desde SYS (conector de alimentación del sistema en la placa intercaladora P1 (conector de alimentación del sistema en la tarjeta madre) de alimentación) CPU (conector de alimentación del procesador en la placa P2 (conector de alimentación del procesador en la tarjeta madre) intercaladora de alimentación) SIG_PWR_1 (conector de alimentación del backplane en la placa...
Página 90
Tabla 61. Descripciones de conectores para la PSU cableada (continuación) Desde P3 (conector de eventos de alimentación en la tarjeta madre) BP_PWR_1 (conector de alimentación del backplane) PIB (conector de la placa intercaladora de alimentación en la tarjeta madre) Memoria del sistema Pautas generales para la instalación de módulos de memoria Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, siga las reglas generales a continuación cuando configure la memoria del sistema.
Página 91
AVISO: Los módulos de memoria permanecen calientes al tacto durante un tiempo tras apagar el sistema. Deje que los módulos de memoria se enfríen antes de manipularlos. NOTA: Para garantizar un enfriamiento adecuado del sistema, se deben instalar módulos de memoria de relleno en cualquier conector que no esté...
Página 92
2. Alinee el conector de borde del módulo de memoria con la guía de alineación del socket del módulo de memoria e introduzca el módulo de memoria en el socket. PRECAUCIÓN: Para evitar dañar el módulo de memoria o el conector del módulo de memoria durante la instalación, no doble ni flexione el módulo de memoria e introduzca ambos extremos del módulo de memoria a la vez.
Página 93
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema. Quite la cubierta para flujo de aire. Pasos 1. Mediante un destornillador Phillips N.° 2, afloje los tornillos cautivos del disipador de calor en el siguiente orden: a.
Página 94
Extraiga el módulo del disipador de calor. Pasos 1. Libere la palanca del conector presionando la palanca hacia abajo y hacia fuera desde debajo de la lengüeta en el protector del procesador. 2. Levante la palanca hasta que el protector del procesador se levante. PRECAUCIÓN: Las patas del conector son frágiles y pueden sufrir daños permanentes.
Página 95
Ilustración 54. Instalación del procesador Siguientes pasos NOTA: Asegúrese de instalar el disipador de calor después de instalar el procesador. El disipador de calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas. Instale el módulo del disipador de calor. 2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
Página 96
Ilustración 55. Aplicación de la pasta térmica en la parte superior del procesador 3. Alinee los tornillos cautivos del disipador de calor con los orificios para tornillos de la tarjeta madre. 4. Con un destornillador Phillips N.° 2, ajuste los tornillos cautivos del disipador de calor en el siguiente orden: a.
Página 97
Sin embargo, si ocurre una pausa de F1/F2 con un mensaje de error, consulte la sección Solución de problemas de tarjetas de expansión en la Guía de solución de problemas de servidores Dell PowerEdge, disponible en www.dell.com/...
Página 98
Tabla 63. Ranuras de tarjetas de expansión compatibles con la tarjeta madre del sistema Tarjetas Conexión del Altura de la ranura Longitud de la ranura Ancho de la ranura Ranura PCIe verticales procesador PCIe PCIe PCIe Ranura 1 (4.ª generaci Procesador 1 Altura completa Longitud media ón)
Página 99
Ilustración 58. Extracción de una tarjeta de expansión 3. Si no va a reemplazar la tarjeta de expansión, instale un soporte de relleno metálico. 4. Incline el soporte metálico y apriete el tornillo cautivo. Ilustración 59. Instalación del soporte de relleno metálico Instalación y extracción de componentes del sistema...
Página 100
NOTA: Es necesario instalar soportes de relleno en las ranuras de tarjeta de expansión vacías a fin de cumplir con la certificación de la FCC del sistema. Los soportes de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulación de aire adecuadas dentro del sistema.
Página 101
Ilustración 61. Instalación de una tarjeta de expansión 5. Incline el soporte metálico y apriete el tornillo cautivo. Siguientes pasos 1. Si procede, vuelva a conectar los cables a la tarjeta de expansión. Instale la cubierta para flujo de aire. 3.
Página 102
Ilustración 62. Extracción de la GPU 3. Si no va a reemplazar la GPU, instale un soporte de relleno metálico. 4. Incline el soporte metálico y apriete el tornillo cautivo. Ilustración 63. Instalación del soporte de relleno metálico Instalación y extracción de componentes del sistema...
Página 103
NOTA: Es necesario instalar soportes de relleno en las ranuras de de GPU vacías para cumplir con la certificación de la FCC del sistema. Los soportes de relleno también evitan que entre polvo y suciedad en el sistema y contribuyen a mantener un enfriamiento y una circulación de aire adecuadas dentro del sistema.
Página 104
Ilustración 65. Instalación de la GPU 5. Incline el soporte metálico y apriete el tornillo cautivo. Siguientes pasos Instale la cubierta para flujo de aire. 2. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
Página 105
Ilustración 66. Extracción del módulo BOSS-N1 4. Alinee el panel de relleno con la ranura del módulo de BOSS-N1 e insértelo en la bahía hasta que encaje en su lugar. NOTA: Se deben instalar paneles de relleno en cualquier ranura vacía para mantener la certificación FCC del sistema. Los paneles de relleno también permiten evitar el ingreso de polvo y suciedad en el sistema;...
Página 106
Instalación del módulo de BOSS-N1 Requisitos previos 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Siga el procedimiento que se indica en Antes de trabajar en el interior de su equipo. Quite la cubierta para flujo de aire.
Página 107
Ilustración 69. Instalación del módulo de BOSS-N1 5. Conecte los cables a los conectores de la tarjeta madre. NOTA: Enrute los cables correctamente para evitar que queden pinzados o doblados. Siguientes pasos Instale el bisel frontal, si se quitó. Instale la cubierta para flujo de aire. 3.
Página 108
Ilustración 70. Extracción del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 2. Con un destornillador Phillips n.° 1, quite el tornillo M3 x 0,5 x 4,5 mm que fija la SSD M.2 NVMe al portaunidades de tarjeta BOSS-N1. 3. Deslice la SSD NVMe M.2 hacia afuera para extraerla del portaunidades de tarjeta BOSS-N1. Ilustración 71.
Página 109
Ilustración 72. Instalación del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 de relleno Siguientes pasos Coloque el módulo de BOSS-N1. Instalación del portatarjetas de BOSS-N1 Requisitos previos 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Siga el procedimiento que se indica en .Antes de trabajar en el interior de su equipo Extraiga el bisel frontal en caso de que esté...
Página 110
Ilustración 73. Extracción del portatarjetas de BOSS-N1 de relleno 2. Alinee la SSD NVMe M.2 formando un ángulo con el portatarjetas de BOSS-N1. 3. Inserte la SSD NVMe M.2 hasta que quede firmemente asentada en el portatarjetas de BOSS-N1. 4. Con un destornillador Phillips n.° 1, fije la SSD NVMe M.2 en el portatarjetas de BOSS-N1 con el tornillo M3 x 0,5 x 4,5 mm. Ilustración 74.
Página 111
● En caso de que la carga sobre la PSU activa sea inferior al 20 % de la potencia nominal en vatios de la PSU, la PSU redundante pasa al estado de reposo. Puede configurar la función de hot spare mediante la configuración de iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de iDRAC disponible en www.dell.com/poweredgemanuals. Instalación y extracción de componentes del sistema...
Página 112
Extracción de una fuente de alimentación de relleno Requisitos previos Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. Pasos Tire de la pieza de relleno para quitarla del sistema. PRECAUCIÓN: Para garantizar un enfriamiento adecuado del sistema, la PSU de relleno debe estar instalada en la segunda bahía de PSU en una configuración no redundante.
Página 113
Ilustración 77. Instalación de una fuente de alimentación de relleno Extracción de una fuente de alimentación Requisitos previos PRECAUCIÓN: El sistema requiere una fuente de alimentación (PSU) para funcionar normalmente. En sistemas de alimentación redundante, quite y reemplace solo una PSU cada vez en un sistema que esté encendido. 1.
Página 114
Ilustración 78. Extracción de una fuente de alimentación Siguientes pasos Reemplace la PSU instale la PSU de relleno. Instalación de una fuente de alimentación Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. En el caso de los sistemas compatibles con PSU redundantes, asegúrese de que ambas PSU sean del mismo tipo y tengan la misma potencia de salida máxima.
Página 115
Para actualizar a la versión más reciente del firmware y cambiar la configuración, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller en https://www.dell.com/idracmanuals Extracción de una PSU cableada Requisitos previos 1.
Página 116
Ilustración 80. Extracción de la canastilla de la PSU 4. Mediante un destornillador Phillips N.° 2, quite el tornillo que fija la PSU en la canastilla de PSU. 5. Deslice la PSU para extraerla de la canastilla. Ilustración 81. Extracción de la PSU cableada Instalación y extracción de componentes del sistema...
Página 117
Siguientes pasos Reemplace la PSU cableada. Instale la PSU cableada. Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Desembale la PSU de reemplazo. Pasos 1. Deslice la PSU en su canastilla y alinéela con el orificio para tornillos de la canastilla para PSU. 2.
Página 118
Ilustración 83. Instalación de la canastilla de la PSU Siguientes pasos 1. Conecte los cables de alimentación que van de la PSU a la tarjeta madre y el backplane de la unidad. 2. Coloque los cables de alimentación correctamente y fíjelos con ganchos de cables. 3.
Página 119
Ilustración 84. Extracción de la tarjeta mediadora de alimentación Siguientes pasos Reemplace la placa intercaladora de alimentación. Instalación de la placa intercaladora de alimentación Requisitos previos 1. Siga las pautas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema.
Página 120
Ilustración 85. Instalación de la placa intercaladora de alimentación Siguientes pasos Instale las PSU. Instale la cubierta para flujo de aire. 3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema. Batería del sistema Esta es una pieza que solo puede reemplazar el técnico de servicio.
Página 121
NOTA: Si la batería no sale, levántela para extraerla del conector. PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector de la pila, sujete firmemente el conector mientras instala o extrae la pila. Ilustración 86. Extracción de la batería del sistema 2. Para instalar una pila nueva en el sistema, realice lo siguiente: a.
Página 122
Ilustración 87. Instalación de la batería del sistema Siguientes pasos Instale los soportes verticales para tarjetas de expansión. 2. Si corresponde, conecte los cables a una o más tarjetas de expansión. 3. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema.
Página 123
Tarjetas de expansión Procesador y módulo del disipador de calor Módulo de plataforma segura g. Desconecte todos los cables de la tarjeta madre y tome nota de todas las conexiones de cables. PRECAUCIÓN: Procure no dañar el botón de identificación del sistema cuando quite la tarjeta madre. PRECAUCIÓN: No levante el conjunto de placa base sujetándola por un módulo de memoria, un procesador u otro componente.
Página 124
Pasos 1. Desembale el nuevo ensamblaje de tarjeta madre. PRECAUCIÓN: No levante el conjunto de placa base sujetándola por un módulo de memoria, un procesador u otro componente. PRECAUCIÓN: Procure no dañar el botón de identificación del sistema al colocar la tarjeta madre en el chasis. 2.
Página 125
4. Siga el procedimiento que se describe en Después de trabajar en el interior del sistema. Restauración del sistema mediante Easy Restore La función Easy Restore le permite restaurar la etiqueta de servicio, la licencia, la configuración de UEFI y los datos de configuración del sistema después de reemplazar la tarjeta madre.
Página 126
Actualización del módulo de plataforma segura Extracción del TPM Requisitos previos 1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en Instrucciones de seguridad. 2. Siga el procedimiento que se describe en Antes de trabajar en el interior del sistema. NOTA: ●...
Página 127
Inicialización del TPM para usuarios Pasos 1. Inicialice el TPM. Para obtener más información, consulte Inicialización de TPM 2.0 para usuarios. 2. El campo TPM Status (Estado de TPM) cambiará a Enabled, Activated (Habilitado y activado). Inicialización de TPM 2.0 para usuarios Pasos 1.
Página 128
Ilustración 91. Extracción de la cubierta lateral del sistema 3. Tire de las lengüetas a ambos lados de la placa frontal y quite la placa frontal del sistema. NOTA: Para una extracción sencilla de las lengüetas en el lado izquierdo de la placa frontal, se recomienda utilizar un destornillador o una punta trazadora de plástico.
Página 129
Ilustración 92. Extracción de la placa frontal 4. Para quitar la canastilla del panel de control, haga lo siguiente: a. Presione la palanca lateral y deslice la canastilla del módulo de control para quitarla del sistema. b. Desconecte el cable del ensamblaje del panel de control. Ilustración 93.
Página 130
5. Para quitar el ensamblaje del panel de control: a. Con un tornillo Phillips nº 2, extraiga los dos tornillos que fijan la placa del panel de control al chasis. b. Deslice hacia afuera y quite el ensamblaje del panel de control de la canastilla. Ilustración 94.
Página 131
Ilustración 95. Instalación del ensamblaje del panel de control 2. Para instalar la canastilla del panel de control: a. Conecte el cable al ensamblaje del panel de control. b. Deslice la canastilla del panel de control en el sistema hasta que encaje en su lugar. Ilustración 96.
Página 132
3. Inserte las lengüetas de la placa frontal en las ranuras del sistema y presione hasta que la placa frontal encaje en su lugar. Ilustración 97. Instalación de la placa frontal 4. Incline formando un ángulo, alinee la cubierta lateral del sistema con las ranuras del sistema y, a continuación, deslice la cubierta hacia la parte frontal del sistema hasta que encaje en su lugar.
Página 133
Ilustración 98. Instalación de la cubierta lateral del sistema Siguientes pasos 1. Conecte el cable del panel de control y el cable USB del panel de control a la tarjeta madre. NOTA: Fije los cables del panel de control con la abrazadera del cable para evitar que quede pinzado o doblado. 2.
Página 134
Kits de actualización En la tabla, se enumeran los kits disponibles después del punto de venta [APOS]. Tabla 65. Kits de actualización Kits Enlaces relacionados con las instrucciones de servicio Módulos de memoria Consulte Instalación del módulo de memoria Consulte Instalación de SSD Consulte Instalación de la GPU...
Página 135
NOTA: *La cantidad depende de la orden de compra. † NOTA: La cantidad depende del portaunidades de BOSS-N1. Para quitar la BOSS de relleno, realice lo siguiente: 1. Apague el sistema. 2. Utilice un destornillador para empujar el relleno del relleno del módulo de BOSS-N1. Ilustración 99.
Página 136
NOTA: Consulte la sección Enrutamiento de cables, configuración 49 y 50 para obtener más información sobre cómo conectar los cables BOSS a los conectores de la tarjeta madre. NOTA: La instalación del portaunidades de tarjeta BOSS-N1 no requiere apagar el sistema. El apagado del sistema solo es necesario cuando se instala el módulo de la tarjeta controladora BOSS-N1.
Página 137
No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCIe en el sistema que no hayan sido validados y probados por Dell. El daño causado por la instalación de hardware no autorizada e invalidada anulará la garantía del sistema.
Página 138
Puentes y conectores En este tema, se proporciona información básica y específica sobre los puentes e interruptores. También describe los conectores en las diversas placas del sistema. Los puentes de la tarjeta madre del sistema ayudan a deshabilitar el sistema y restablecer las contraseñas. Para instalar los componentes y los cables correctamente, debe conocer los conectores en la tarjeta madre del sistema.
Página 139
Tabla 68. Puentes y conectores de la tarjeta madre del sistema (continuación) Elemento Conector Descripción Ranura PCIe 4 X4 (PCH) Conector de tarjeta PCIe 4 T_INTRUSION Conector del switch de intrusión SYSTEM FAN Conector del ventilador de enfriamiento del sistema Conector del procesador PWR_CPU 1 Conector de alimentación de CPU P2 A3, A1, A4, A2...
Página 140
Los daños causados por reparaciones no autorizadas por Dell no están cubiertos por la garantía. Lea y siga las instrucciones de seguridad que se envían con el producto.
Página 141
Para obtener información sobre los mensajes de sucesos y error generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan los componentes del sistema, consulte qrl.dell.com > Buscar > Código de error, escriba el código de error y, a continuación, haga clic en Buscar.
Página 142
Tabla 71. Códigos del indicador LED de iDRAC Direct Código del indicador LED Estado de iDRAC Direct Luz verde fija durante dos Indica que la laptop o tableta está conectada. segundos Luz verde parpadeante Indica que se reconoce la laptop o la tableta conectada. (encendida durante dos segundos y apagada durante dos segundos) ...
Página 143
Ilustración 104. Indicador de estado de la unidad de fuente de alimentación de CA 1. Asa de la PSU de CA 2. Conector 3. Pestillo de liberación Tabla 73. Códigos indicadores de estado de la PSU de CA y CC Códigos del indicador de alimentación Estado Verde...
Página 144
Tabla 73. Códigos indicadores de estado de la PSU de CA y CC (continuación) Códigos del indicador de alimentación Estado de entrada, pueden provocar tensiones diferentes y producir un error de compatibilidad. Códigos indicadores de unidades Los LED del portaunidades indican el estado de cada unidad. Cada portaunidades tiene dos LED: un LED de actividad (verde) y un LED de estado (bicolor, verde/ámbar).
Página 145
Uso de los diagnósticos del sistema Si experimenta algún problema con el sistema, ejecute los diagnósticos del sistema antes de ponerse en contacto con Dell para recibir asistencia técnica. El objetivo de ejecutar los diagnósticos del sistema es realizar pruebas en el hardware sin necesidad de otros equipos ni riesgo de pérdida de datos.
Página 146
Tabla 75. Controles de la utilidad de diagnóstico del sistema (continuación) Menú Descripción Condición del sistema Muestra una visión general actual del rendimiento del sistema. Registro de eventos Muestra un registro que incluye las pruebas ejecutadas en el sistema y cuándo se realizaron. Se muestra si hay, al menos, una descripción de evento registrada.
Página 147
Dell proporciona varias opciones de servicio y soporte en línea y por teléfono. Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar la información de contacto de Dell en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el producto, y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área.
Página 148
Dell. El soporte técnico de Dell utiliza esta información para solucionar el problema. ● Comunicación proactiva: un agente de soporte técnico de Dell se comunica con usted para hablar sobre el caso de soporte y le ayuda a resolver el problema.
Página 149
Para ver el documento que aparece en la tabla de recursos de documentación, realice lo siguiente: ● En el sitio de soporte de Dell: 1. Haga clic en el vínculo de documentación que se proporciona en la columna Ubicación de la tabla.
Página 150
Dell OpenManage). Para obtener información sobre la instalación y https://www.dell.com/serviceabilitytools el uso del Gateway de conexión segura de Dell, consulte la Guía del usuario de Enterprise del Gateway de conexión segura de Dell. Para obtener más información sobre la www.dell.com/openmanagemanuals...