Restricciones De La Temperatura De Funcionamiento Ampliada; Especificaciones De La Contaminación Gaseosa Y De Partículas - Dell EMC PowerEdge T340 Manual De Instalación Y Servicio

Tabla de contenido

Publicidad

Restricciones de la temperatura de funcionamiento ampliada

No inicie el sistema en frío debajo de los 5 °C.
La temperatura de funcionamiento especificada es para una altitud máxima de 950 m para enfriamiento de Fresh Air.
Son necesarias dos unidades de suministro de energía redundantes.
La redundancia de enfriamiento no es compatible ya que el sistema solo tiene un ventilador.
Es compatible con un procesador de hasta 80 W.
Es necesario un ventilador del sistema.
No se admiten tarjetas periféricas que no hayan sido autorizadas por Dell ni tarjetas periféricas superiores a 25 W.
No se admite GPU.
La unidad de respaldo de cinta es compatible.
Especificaciones de la contaminación gaseosa y de
partículas
En la tabla a continuación, se definen las limitaciones que ayudan a evitar daños en el equipo de TI y/o fallas de contaminación gaseosa o
de partículas. Si los niveles de contaminación gaseosa o de partículas están por encima de los límites especificados y causan daños o fallas
en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones medioambientales. La solución de las condiciones medioambientales será
responsabilidad del cliente.
Tabla 30. Especificaciones de contaminación de partículas
Contaminación de partículas
Filtración de aire
Polvo conductor
Polvo corrosivo
Tabla 31. Especificaciones de contaminación gaseosa
Contaminación gaseosa
Corrosión del cupón de cobre
Corrosión del cupón de plata
NOTA:
Niveles máximos de contaminación corrosiva medidos al ≤50% de humedad relativa
122
Especificaciones técnicas
Especificaciones
ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de
datos con un límite de confianza superior del 95%.
NOTA:
Esta condición solo se aplica a los ambientes de
centro de datos. Los requisitos de la filtración de aire no
se aplican a los equipos de TI designados para ser
utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales
como una oficina o una fábrica.
NOTA:
El aire que entre en el centro de datos tiene que
tener una filtración MERV11 o MERV13.
El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u
otras partículas conductoras.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y
entornos de centro sin datos.
El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto
delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.
NOTA:
Se aplica a entornos de centro de datos y
entornos de centro sin datos.
Especificaciones
<300 Å cada mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/
ISA71.04-1985.
<200 Å cada mes de acuerdo con AHSRAE TC9.9.

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

E60s

Tabla de contenido