Instalación De Un Módulo De Procesador Y Disipador De Calor - Dell EMC PowerEdge T640 Manual De Instalación Y Servicio

Ocultar thumbs Ver también para PowerEdge T640:
Tabla de contenido

Publicidad

Instalación de un módulo de procesador y disipador de
calor
Requisitos previos
PRECAUCIÓN:
Nunca desmonte el disipador de calor de un procesador a menos que vaya a sustituir el procesador. El
disipador de calor es necesario para mantener las condiciones térmicas adecuadas.
1. Siga las reglas de seguridad que se enumeran en la sección
2. Si están instalados, extraiga la cubierta antipolvo de la CPU y el procesador de relleno.
Pasos
1. Alinee el indicador de la pata 1 del disipador de calor con la tarjeta madre del sistema y, a continuación, coloque el módulo de
procesador y disipador de calor (PHM) en el socket del procesador.
PRECAUCIÓN:
Para evitar daños en las aletas del disipador de calor, no ejerza presión sobre ellas.
NOTA:
Asegúrese de que el PHM se mantenga paralelo a la tarjeta madre del sistema para evitar daños en los
componentes.
2. Empuje los sujetadores de retención azules hacia adentro para permitir que el disipador de calor se asiente en su lugar.
3. Con un destornillador Torx N° T30, ajuste los tornillos del disipador de calor en el siguiente orden:
a. Ajuste parcialmente el primer tornillo (aproximadamente 3 vueltas).
b. Ajuste el segundo tornillo por completo.
c. Vuelva al primer tornillo y ajústelo por completo.
Si el PHM se sale de los sujetadores de retención azules cuando se ajustan los tornillos parcialmente, siga estos pasos para fijarlo:
a. Afloje los dos tornillos del disipador de calor por completo.
b. Baje el PHM en los sujetadores de retención azules; para ello, siga el procedimiento descrito en el paso 2.
c. Fije el PHM a la tarjeta madre del sistema; para ello, siga las instrucciones de sustitución que se indican en el paso anterior. 4.
NOTA:
Los tornillos de retención del procesador y el módulo del disipador de calor no deben apretarse más de 0,13
kgf-m (1,35 N.m o 12 in-lbf).
128
Instalación y extracción de componentes del sistema
Instrucciones de
seguridad.