Tabla 1-2. Mensajes de estado de la pantalla LCD (continuación)
Código
Texto
E201A
SuperIO
failure. Power
cycle AC.
E201B
Keyboard
Controller
error. Power
cycle AC.
E201C
SMI
initialization
failure. Power
cycle AC.
E201D
Shutdown test
failure. Power
cycle AC.
44
Información sobre el sistema
Causas
Error de SIO.
Error de la controladora
del teclado.
Error de inicialización en
la interrupción de
administración del sistema
(SMI).
Error de la prueba de
apagado del BIOS.
Acciones correctivas
Desconecte la
alimentación de CA
del sistema durante
10 segundos y reinicie
el sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 213.
Desconecte la
alimentación de CA
del sistema durante
10 segundos y reinicie
el sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 213.
Desconecte la
alimentación de CA
del sistema durante
10 segundos y reinicie
el sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 213.
Desconecte la
alimentación de CA
del sistema durante
10 segundos y reinicie
el sistema.
Si el problema persiste,
consulte "Obtención de
ayuda" en la página 213.