El sistema ha sido probado para cumplir todos los requisitos de funcionamiento
dentro de los límites ambientales especificados en
la página
3. Los sistemas informáticos que funcionan en entornos con temperaturas o
índices de humedad extremos son más susceptibles de sufrir averías en sus
componentes de hardware. Para minimizar las posibilidades de fallo de dichos
componentes, utilice el servidor dentro de los límites de temperatura y humedad
óptimos.
Alimentación
La práctica recomienda conectar cada fuente de alimentación a un circuito diferente,
lo que permitirá al sistema mantenerse operativo si uno de los circuitos falla. Para
obtener más información sobre los requisitos adicionales, consulte la reglamentación
local en materia de electricidad.

Temperatura ambiente

Los valores de temperatura ambiente óptimos para asegurar la fiabilidad del sistema
oscilan entre los 21 °C (69,8 °F) y los 23 °C (73,4 °F). A 22 °C (71,6 °F), es fácil
mantener unos niveles de humedad relativa del aire seguros. El funcionamiento
dentro de esta escala de valores proporciona un margen de actuación en caso de
fallo de los sistemas de control del entorno.

Humedad relativa del aire

Los valores de humedad relativa del aire situados entre el 45 % y el 50 % son los más
adecuados durante las operaciones de procesamiento de datos para:
Evitar la corrosión.
Proporcionar el margen de tiempo necesario en caso de que fallen los sistemas de
control ambiental.
Reducir las posibilidades de avería causadas por las descargas de electricidad
estática intermitentes que se producen cuando la humedad relativa es
demasiado baja.
Las descargas electrostáticas se producen con mayor facilidad y se disipan con
mayor dificultad en zonas donde la humedad relativa del aire es inferior al 35 % y se
vuelven críticas cuando este índice desciende por debajo del 30 %.
Servidor SPARC Enterprise T2000: Guía de planificación de la instalación
"Especificaciones ambientales" en
5