Consideraciones sobre la circulación del aire
Es importante dejar que el aire circule sin obstáculos a través de la carcasa.
Asegúrese de que el aire entre por la parte frontal del servidor y salga por la parte
posterior.
Las aberturas de ventilación, como pueden ser las de las puertas del armario,
deben tener un área de, al menos, 235 cm
equivale a un patrón de perforación total de la superficie del 60 % en las partes
frontal y posterior del servidor (440 x 89 mm; 17,3 x 3,5 pulgadas). El usuario
deberá evaluar el posible impacto de otros modelos de aberturas de ventilación
más restrictivos.
Una vez montado el servidor, debe dejarse a su alrededor un espacio libre de, al
menos, 5 mm (0,2 pulgadas) en la parte frontal y 80 mm (3,1 pulgadas) en la parte
posterior. Estos valores se basan en la impedancia de las aberturas de ventilación
antes citadas (área abierta disponible) y en la presunción de que dichas aberturas
están distribuidas de manera uniforme en las zonas de entrada y salida del aire. Se
recomienda dejar un espacio libre aún mayor para mejorar el nivel de ventilación.
Nota – La presencia de obstáculos en las aberturas de entrada y salida (tales como
las puertas del armario) y la separación entre las puertas y el servidor pueden
perjudicar el proceso de ventilación, por lo que el usuario deberá valorar su uso.
Es importante evitar la recirculación del aire de salida en el interior del bastidor o
el armario.
Es necesario colocar los cables de forma que no obstaculicen la salida de aire del
servidor.
Asegúrese de que el incremento de la temperatura del aire en el interior del
sistema sea de 10°C (18°F) aproximadamente.
6
Servidor SPARC Enterprise T2000: Guía de planificación de la instalación • Mayo de 2007
2
2
(34,3 pulgadas
) cada una. Esto