Consideraciones sobre la circulación del aire
Es importante dejar que el aire circule sin obstáculos a través de la carcasa.
■
Asegúrese de que el aire entre por la parte frontal del servidor y salga por la parte
■
posterior.
Las aberturas de ventilación, como pueden ser las de las puertas del armario,
■
deben tener un área de, al menos, 235 cm
equivale a un patrón de perforación total de la superficie del 60 % en las partes
frontal y posterior del servidor (440 x 89 mm; 17,3 x 3,5 pulgadas). El usuario
deberá evaluar el posible impacto de otros modelos de aberturas de ventilación
más restrictivos.
Una vez montado el servidor, debe dejarse a su alrededor un espacio libre de, al
■
menos, 5 mm (0,2 pulgadas) en la parte frontal y 80 mm (3,1 pulgadas) en la parte
posterior. Estos valores se basan en la impedancia de las aberturas de ventilación
antes citadas (área abierta disponible) y en la presunción de que dichas aberturas
están distribuidas de manera uniforme en las zonas de entrada y salida del aire. Se
recomienda dejar un espacio libre aún mayor para mejorar el nivel de ventilación.
Nota – La presencia de obstáculos en las aberturas de entrada y salida (tales como
las puertas del armario) y la separación entre las puertas y el servidor pueden
perjudicar el proceso de ventilación, por lo que el usuario deberá valorar su uso.
Es importante evitar la recirculación del aire de salida en el interior del bastidor o
■
el armario.
Es necesario colocar los cables de forma que no obstaculicen la salida de aire del
■
servidor.
Asegúrese de que el incremento de la temperatura del aire en el interior del
■
sistema sea de 10°C (18°F) aproximadamente.
6
Servidor SPARC Enterprise T2000: Guía de planificación de la instalación • Mayo de 2007
2
2
(34,3 pulgadas
) cada una. Esto