TECSYSTEM S.r.l ®
Este producto está conforme a la Disposición
Todas las sustancias exiliadas por susodicha Norma son excluidas por tal producto. TECSYSTEM
comunica que, hasta hoy no son disponibles resultados significativos de las pruebas de larga duración
sobre las soldaduras lead-free, por lo tanto eventuales defectos de las mismas no serán reconocidos en
Por todos los detalles se haga referencia al texto de la Norma en objeto.
CH 1
13 14 15
CONEXIONES RELES DE ALARMA Y VENTILACION
1
ALARM
NOTA: El contacto de fault 7-9 se cierra al alimentar el aparato y se abre en caso de
que haya una avería.
42
41
40
TEST DE LOS RELÉS DE ALARMA
Esta función permite efectuar un test sobre el funcionamiento de los relés sin necesidad
de instrumentos suplementarios. Para empezar el procedimiento de prueba, mantener
apretado el pulsador TEST durante aproximadamente 5 segundos. La indicación TST
aparece durante 2 segundos para confirmar que se ha pasado a la modalidad Relay
Test. El led parpadeando indica el relé a verificar; seleccionar con los cursores el relé
deseado. Apretar las teclas SET y RESET para activar y desactivar el relé a verificar;
en la pantalla aparece ON-OFF. Después de 1 minuto de inactividad del teclado, el
procedimiento RELAY TEST será automáticamente desactivado.
Para salir del procedimiento RELAY TEST, apretar el pulsador TEST.
DISPLAY MODE
Apretando la tecla MODE se programan las modalidades de visualización de la pantalla:
SCAN : la centralita visualiza cíclicamente (cada 2 seg.) todos los canales activados
AUTO : la centralita visualiza automáticamente el canal de temperatura más elevada
MAN
: lectura manual de la temperatura de los canales mediante los cursores
T.MAX : la centralita visualiza la temperatura máxima alcanzada por las sondas y las
eventuales situaciones de alarma o avería que se hayan verificado a partir del
último reset.
Seleccionar los canales con
12
RoHS 2002/95
garantía.
CONEXIONES ELECTRICAS
CONEXION SONDAS Pt100
CH 2
CH 3
16 17 18
19 20 21
2
3
4
5
6
7
TRIP
FAULT
ALIMENTACION
24-240 VCA-VCC
, poner a cero los valores con RESET.
T154-4
CH 4
22 23 24
10 11
8
9
FAN
Pt100
BLANCO
ROJO
ROJO