NOTAS SOBRE LA FUNCIÓN FCD
La T154 está dotada de una innovadora función de control combinada con el estado dinámico de las sondas
Pt100.
En caso de avería de una sonda termométrica, el defecto se manifiesta a través de un rápido incremento de su
resistencia y, por lo tanto, de la temperatura detectada por la centralita.
Es evidente que este incremento no es un fenómeno directamente resultante al incremento de potencia de la
máquina a proteger, la cual puede ser un motor o bien un transformador encapsulado o en seco.
Por esta razón es necesario distinguir el estado de la sonda y dar una señal de Fault en vez de una señal de
Alarm o, peor aún, de Trip.
En el caso del control de la temperatura de motores eléctricos, el rápido incremento de la temperatura podría ser
debido a un funcionamiento estando el rotor bloqueado y no a una sonda defectuosa; en este caso el relé de
Fault, una vez activado, marca esta condición anómala en el funcionamiento del motor.
Activando la función FCD es posible obtener en los contactos 7-8-9 una señal de Fault cuando la temperatura
detectada por una Pt100 sube con una velocidad superior a "n" °C/seg. (programable entre 1 y 30).
En función del valor programado se obtienen distintos niveles de sensibilidad, que pueden ser útiles para distintas
aplicaciones:
-de 1 a 10: sensibilidad elevada, útil por ejemplo para señalizar inmediatamente el bloqueo del rotor de un motor.
-de 10 a 20: sensibilidad media, útil para obtener indicaciones sobre eventuales perturbaciones que influencian la
lectura de la sonda, problemas de conexión o sondas defectuosas.
-de 20 a 30: sensibilidad baja, útil en las aplicaciones donde una sensibilidad más alta podría causar unos "faults"
por FCD no deseados.
-Programando "no", la función FCD queda desactivada.
Cuando un canal se encuentra en estado de Fault por FCD, las señalizaciones correspondientes de Alarm y Trip
son desactivadas para señalizar solamente la anomalía del incremento demasiado rápido de la temperatura.
Apretar RESET para borrar la señalización FCD de todos los canales y rehabilitar el relé fault.
DIAGNOSIS DE LAS SONDAS TERMOMÉTRICAS
En caso de rotura de una de las sondas termométricas instaladas en la máquina a proteger, se verifica la
inmediata conmutación del relé de FAULT y aparece la indicación de avería de la sonda en el canal
correspondiente.
· Fcc por sonda en corto circuito
· Foc por sonda interrumpida
Para poder suprimir el mensaje y resetear la conmutación del Fault, es necesario controlar las
conexiones de las Pt100 y eventualmente sustituir la sonda averiada
DIAGNOSIS DE LOS DATOS PROGRAMADOS
En caso de fallo de la memoria interna o de alteración de los datos programados, al encenderse aparece
Ech con la indicación correspondiente del contacto de Fault.
En este caso por razones de seguridad se cargan automáticamente los parámetros por defecto:
CH1 Alarm= 90°C, Trip= 119°C
CH4= NO, Ch-Fan= 1-2-3, Fan-on= 70°, Fan-off= 60°, HFN= 000.
Suprimir la indicación Ech apretando RESET y efectuar la programación con los valores
deseados.Terminada la programación, apagar y volver a encender la unidad para asegurarse de que la
memoria funcione correctamente. En el caso de que esté dañada, volverá a aparecer Ech (enviar la
centralita a TECSYSTEM para su reparación).
NOTA IMPORTANTE:
transformador a proteger, podria quemarse por una sobretension elevada.
Para proteger la centralita de las sobretensiones cuando se alimente directamente del transformador, se
aconseja la utilizacion del descargador electrónico PT73-220, producido por TECSYSTEM S.r.l. para
esta razòn específica. Otra alternativa puede ser el dar tensiòn de alimentaciòn auxialiaria entre 24 Vca /
Vcc.
En el caso de tener que sustituir la centralita existente por una nueva, con el fin de garantizar un
funcionamiento correcto de èsta, se debe sustituir las bornas de conexiòn de las sondas, de los
relès y de alimentaciòn con las bornas de la nueva centralita, siempre que las nueva bornas no
cumplan las mismas caracteristicas que la ya instaladas.
RAEE: Este símbolo, que aparece en la unidad, indica que los residuos deben ser objeto
de la "recogida selectiva". El usuario final tiene que enviar la unidad a los "centros de
recogida de residuos", o devolver la unidad al distribuidor en contra de la compra de un
nuevo un dispositivo equivalente.