VENTILATIONS-UND ALARMRELAISAUSGÄNGE
1
2
ALARM
BEMERKUNG: Der Fehlerkontakt 7-9 schließt wenn das Gerät versorgt wird und
öffnet im Fehlersfall.
42
ENERGIEVERSORGUNG
41
40
TEST DER ALARMRELAIS
Mittels dieser Funktion kann man die Relais ohne weitere Zusatzinstrumente testen.
Um die Testprozedur in Gang zu setzen, drücken Sie die TEST-Taste 5 Sekunden lang:am
Display blinkt die Schrift TST für 2 Sekunden, bestätigend den Eingang in Relays Test-
Modus. Die blinkende Led zeigt das zu testende Relais; mit den Cursor wählen Sie den
gewünschten. Das zu testende Relais wird durch die SET und RESET Tasten erregt und
abgeregt; am Display wird ON-OFF erscheint. Sollte man 1 Minute lang die Tastatur nicht
betätigen, so wird die TEST RELAISPROZEDUR automatisch annulliert.
Um die RELAYS TEST Prozedur zu beenden, drücken Sie die TEST-Taste.
DISPLAY MODE
Durch Betätigung der MODE Taste, bestimmt man die Displayanzeigemodus wie folgt:
SCAN : Die Kanäle werden zyklisch alle zwei Sekunden gewechselt
AUTO : automatische Veranschaulichung des wärmsten Kanals
MAN
: Handablesen der Temperatur der Kanäle durch die Cursorsteuertaste
T.MAX : Anzeige der von den Sonden höchsten erreichten Temperatur und der
Alarmen oder Defekte, die gegebenenfalls vom letzten Rücksetzen ein
getreten sind.
Wählen die Kanäle mit
RoHS 2002/95
Garantie sein.
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
PT100 SONDEN-EINGÄNGE
CH 2
CH 3
16 17 18
19 20 21
3
4
5
6
7
8
TRIP
FAULT
24-240 VAC-DC
aus, rücksetzen die Werte mit RESET.
T154-4
CH 4
22 23 24
10 11
9
FAN
Pt100