Programación Del Ciclo De Ventilación; Fin Del Ciclo De Test; Funcionamiento De Ventilación - TECSYSTEM T119 Installacion Y Programacion

Tabla de contenido

Publicidad

Idiomas disponibles
  • MX

Idiomas disponibles

TECSYSTEM S.r.l ®
2) PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE VENTILACIÓN
paso
1
dé tensión a la unidad
2
apriete TEST dos veces consecutivas
antes de 5" apriete TEST y manténgalo apretado
3
hasta que los leds PRG permanezcan encendidos.
4
apriete TEST
deje de apretar TEST cuando el led esté en Tx
5
correspondiente al tiempo deseado
6
fin de la programación
7
Apagar y volver a encender la unidad
Para elegir el tiempo de FAN (paso 4):
prese una vez TEST para seleccionar 5' (T1 encendido)
prese dos veces TEST para seleccionar 10' (T2 encendido)
prese tres veces TEST para seleccionar 20' (T3 encendido)
prese cuatro veces TEST para seleccionar 40' (T4 encendido)
Si no quiere algún ciclo de ventilación, prese 5 veces TEST (todos los Leds están apagados). La centralita
está programada sólo para ALL1 y ALL2 (alarma y disparo)
La centralita sólo está programada para L1 y L2 ( alarma y apertura ).
apriete TEST tres veces consecutivas
1
Antes de 5" apriete TEST y manténgalo apretado
2
hasta cuando todos los leds se enciendan
después de 5" se enciende el relé de FAN y a
3
continuación se encienden los relés L1/L2
4

FIN DEL CICLO DE TEST

una de las PTC va en cortocircuito
sustituya o repare la PTC
ATENCIÓN: Si a la centralita mod.T119/DIN no se conecta el modelo exacto de PTC los leds parpadean.
la sonda PTC de FAN está activada
1
la temperatura baja hasta un valor inferior a el de
2
la PTC
la temperatura vuelve a superar el umbral
3
preestablecido por la PTC
Dispositivo de autodiagnosis
Con la nueva función, existe la posibilidad de desconectar o volver a conectar la diàgnosis de las sondas PTC
(Foc y Fcc):
Como se desconecta la diagnosis:
alimente el aparato, apredando a la vez el pulsador TEST y mantenga este pulsador apretato hasta que se
encienda solamente el LED de FAULT. Con la diagnosis desconectada, el LED amarillo de FAULT quedará
permanentemente encendido.
Como se vuelve a conectar la diagnosis:
alimente el aparato apretando a la vez el pulsador TEST hasta cuando todos los LEDs se apaguen.
Con la diàgnosis conectada, el LED amarillo de FAULT se apagarà y parpadearà en caso de anomalìa de las
sondas. La centralita T119 será provista con la diàgnosis de las sondas CONECTADA.
acción
Test de los relés de alarma
Averìa en las sondas PTC
FUNCIONAMIENTO DE VENTILACIÓN
T119
se enciende el led verde
el led PRG parpadea
el led PRG permanecen encendido
el led rojo conmuta de T1-T2-T3-T4
(tiempo de FAN 5'-10'-20'-40')
todos los leds están apagados
los leds T1,2,3,4 se encienden en secuencia
los leds T1,2,3,4 parpadean a la vez
leds y relés de FAN 1-L1-L2 están encendidos
Todos los leds rojos se apagan
el led amarillo FLT y el led correspondiente (L1-L2-
FAN) parpadean
los leds se apagan
el relé de FAN está activado y el led rojo está
encendido
el relé de FAN queda activado durante el tiempo
establecido y el led rojo parpadea
el led permanence encendido
efecto
11

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

T119 din

Tabla de contenido