3) DIAGNOSI GUASTO SONDE PTC
Se una delle PTC è in corto circuito oppure interrotta si hanno le seguenti segnalazioni:
PTC allarme
ALL1
PTC TRIP sgancio
PTC FAN
4) FUNZIONAMENTO DEI RELAY DI ALLARME 1 E ALLARME 2
Il relay L1 funziona nella sua normalità quando la centralina è alimentata, quindi il contatto N.O. è chiuso. Nel caso di un
allarme sulla PTC di L1, o di un'avaria della centralina stessa, il relay si diseccita e si ha quindi la chiusura del contatto
N.C. Il relay L1 condivide inoltre la funzione del FAULT sonde PTC: l'intervento di questo relay, in concomitanza con il
LAMPEGGIO del LED di FAULT sonde PTC, significa un errore nella lettura di una sonda PTC, individuabile grazie al lam-
peggio di un secondo LED, corrispondente al canale in errore.
Il relay ALL2 è normalmente diseccitato e si eccita nel caso di un allarme sulla PTC di L2.
5) FUNZIONAMENTO DEL RELAY DI FAN (VENTILAZIONE)
In programmazione è possibile impostare un tempo di ventilazione o escludere il funzionamento del FAN. Se il FAN viene
escluso, il relay non si eccita e può essere omessa dal montaggio anche la relativa PTC. Se il FAN viene invece imposta-
to, il relay si attiva alla prima segnalazione della relativa PTC ed il LED FAN è acceso fisso: il relay resta attivo durante
tutto il tempo in cui la PTC rileva il ritorno alla normalità della temperatura, la T-119 mantiene attivo il relay per il tempo
impostato durante la programmazione ed il LED di FAN lampeggia. Allo scadere del tempo, se permane la situazione di
temperatura normale, il relay si diseccita ed il LED si spegne.
6) NORME PER LA GARANZIA
Il Prodotto acquistato è coperto da garanzia del produttore o del venditore nei termini ed alle condizioni indica-
ti nelle "Condizioni Generali di Vendita Tecsystem s.r.l.", consultabili sul sito www.tecsystem.it e/o al contratto
di acquisto stipulato.
La Garanzia viene riconosciuta solo quando il Prodotto si dovesse guastare per cause imputabili alla TE-
CSYSTEM srl, quali difetti di produzione o di componenti utilizzati.
La Garanzia non è valida quando il Prodotto risultasse manomesso/modificato, erroneamente connesso, cau-
sa tensioni di alimentazione fuori dei limiti consentiti, non rispetto dei dati tecnici d'impiego e montaggio, come
descritto in questo manuale di istruzione.
La Garanzia è sempre intesa f.co ns. sede di Corsico come stabilito dalle "Condizioni Generali di Vendita".
7) AVVISO IMPORTANTE
Prima di effettuare la prova di isolamento sul quadro elettrico su cui è installata la centralina, si deve staccare la
stessa dalla linea di alimentazione onde evitare che venga seriamente danneggiata.
Nel caso si debba sostituire una centralina esistente con una nuova, al fine di garantire un sicuro e corretto fun-
zionamento della stessa, si devono sostituire i morsetti di collegamento sonde/relè/alimentazione con i morsetti
nuovi dati in dotazione, sempre che questi siano di marca differente da quelli precedentemente installati.
NOTA IMPORTANTE
Quando la centralina è alimentata direttamente dal secondario del trasformatore da proteggere, può venire fulminata da
sovratensioni di elevata intensità: tali inconvenienti si verificano se l'interruttore principale viene inserito senza il carico.
Quanto sopra è molto più evidente quando la tensione di 220 Vca viene prelevata direttamente dalle barre del secondario
del trasformatore ed esiste una batteria di condensatori fissa di rifasamento del trasformatore stesso.
Per proteggere la centralina dalle sovratensioni di linea, si consiglia l'utilizzo dello scaricatore elettronico PT-73-220, stu-
diato dalla TECSYSTEM S.r.l. per questo scopo specifico. Si consiglia in alternativa di adottare tensioni di alimentazione
da 24 Vca o, meglio ancora, 24 Vcc.
RAEE: Il presente simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".
L'utente dovrà quindi conferire i rifiuti ai centri di raccolta differenziata predisposti, oppure consegnarlo al rivenditore a
fronte di un acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
4
lampeggia il LED di FAULT+ALL1
ALL2
lampeggia il LED di FAULT+ALL2
FAN
lampeggia il LED di FAULT+FAN