TECSYSTEM S.r.l ®
1) CARATTERISTICHE TECNICHE
ALIMENTAZIONE
valori nominali 24-240 Vca-cc
•
max.valori sopportabili 20-270 Vca-cc
•
Vcc con polarità invertibili
•
INGRESSI
3 gruppi in serie di ingressi Ptc
•
- 1 serie per ALL1
•
- 1 serie per ALL2
•
- 1 serie per FAN
•
collegamenti su morsettiere estraibili
•
canali ingresso protetti contro i disturbi elettroma-
•
gnetici
TEST E PRESTAZIONI
costruzione in accordo normative CE
•
protezione contro disturbi elettrici CEI-EN50081-
•
2/50082-2
rigidità dielettrica 2500 Vca per 1 minuto tra relay
•
di uscita e sonde, relay e alimentazione, alimenta-
zione e sonde
temperatura di lavoro da -20°C a +60°C
•
umidità ammessa 90% senza condensa
•
contenitore in ABS autoestinguente NORYL 94V0
•
opz. trattamento protettivo parte elettronica
•
frontale in policarbonato IP54
•
assorbimento 2VA
•
memoria dati 10 anni minimo
•
circuito di autodiagnosi
•
(*)Test di vibrazioni IEC 68-2-6
•
Ampiezza ± 1 mm da 2Hz a 13.2Hz
Accelerazione ± 0.7G da 13.2Hz a 100Hz.
(*)Test sismico secondo la normativa IEEE 344-
•
1.987
*T119 Cross reference T154 per analogia costruttiva.
La T119 rappresenta quanto di più avanzato esista oggi sul mercato per il controllo della temperatura di tra-
sformatori di MT inglobati in resina, che utilizzano sensori PTC. L'apparecchio fornisce i segnali di pre-allarme
L1 e allarme-sgancio TRIP quando sono raggiunti i limiti di temperatura rilevati dalle PTC inserite negli avvol-
gimenti. La T119 è predisposta per controllare la ventilazione di raffreddamento del trasformatore. Il vantaggio
offerto dalla T119 è quello di diagnosticare continuamente lo stato delle sonde PTC e qualora una di queste si
dovesse rompere, si ha istantaneamente un segnale di sonda in avaria. Il relay di FAN resta eccitato sino a
che la temperatura resta superiore al valore di dNAT; quando la temperatura scende al di sotto di tale valore il
relay resta ancora eccitato per il tempo (5-10-20-40') di ventilazione impostato (funzione DELAY OFF). Dato
che le PTC attualmente prodotte dai vari costruttori europei hanno caratteristiche variabili tra loro, Tecsystem
Srl non risponde dei malfunzionamenti del sistema di controllo causati da PTC che hanno valori di re-
sistenza diversi da quelli indicati nella tabella seguente (tabella 1):
FUNZIONE
NON ALLARME
Temperatura della macchina sotto le so-
glie di allarme
ALLARME
Raggiungimento delle soglie di allarme di
FAN-ALL-TRIP
FOC diagnostica di sonda interrotta
FCC diagnostica di sonda in c.c.
2
DIMENSIONI T119
48x96mm-DIN43700-prof.150mm (compreso mor-
•
settiera)
foro pannello 44x92mm
•
DIMENSIONI T-119 DIN
106x58 mm DIN43880 prof.90 mm
•
USCITE
2 relays di allarme (ALL1-ALL2-FAULT)
•
1 relay di gestione ventilazione (FAN) con autorite-
•
nuta temporizzata (5-10-20-40 min.) delay OFF
relay di uscita con contatti da 5A-250Vca
•
VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DATI
LED indicanti il canale in allarme, lo sgancio o il fan
•
LED indicante il FAULT
•
2 soglie di allarme
•
1 soglia controllo ON ventilazione
•
accesso alla programmazione tramite pulsante
•
frontale
uscita automatica dalla programmazione dopo 1
•
minuto di inattività
RESISTENZA PER SINGOLA PTC O MULTIPLA IN SERIE
MAGGIORE DI 50 OHM
MAGGIORE DI 1800 OHM
MAGGIORE DI 200 KOHM Con incremento rapido Í 3"
MINORE DI 15 OHM
T119