TECSYSTEM T1048 Manual De Instrucciones página 17

Tabla de contenido

Publicidad

DIAGNÓSTICO DE SONDAS TERMOMÉTRICAS
En caso de rotura o si se supera el valor del fondo de escala mínimo o máximo de una de las sondas termométricas
instaladas en la máquina que se debe proteger, se produce la apertura instantánea del relé de FAULT con la relativa
indicación de sonda averiada en el canal correspondiente.
Fcc indica sonda en corto circuito (Pt100) o que se ha superado el valor de fondo de escala mínimo de la centralita -23°C
Foc indica sonda interrumpida (Pt100) o que se ha superado el valor de fondo de escala máximo de la centralita 228°C
Para eliminar el mensaje y restablecer la apertura del Fault, es necesario comprobar las conexiones de las sondas y si es
necesario sustituir la sonda averiada. En caso que se haya alcanzado el valor de fondo de escala mínimo o máximo es
necesario asegurarse de que las condiciones ambientales correspondan a cuanto indicado por la centralita.
Nota: también se puede producir la superación del fondo de escala mínimo o máximo en caso de interferencias en las
líneas de las sondas, en este caso se aconseja verificar:
Comprobar la correcta instalación de las sondas y especialmente el cable de extensión (como se indica en el párrafo
TRANSPORTE DE LAS SEÑALES DE MEDIDA).
la activación de las funciones: VOTING (a continuación indicada) o FCD (en la Pág. 32) deben utilizarse teniendo siempre
en cuenta las condiciones de trabajo de la instalación.
Visualización del mensaje CAL: la indicación aparece cuando se detecta el daño del circuito de medición. Los valores de
temperatura visualizados podrían estar equivocados. Devolver la centralita a TECSYSTEM para realizar la reparación.
FUNCIÓN DE VOTING
La función voting deriva del concepto de redundancia que consiste en la duplicación de los componentes de un sistema
con la intención de aumentar la fiabilidad del mismo.
¿Cómo funciona el VOTING?
Aprovechando el principio de redundancia, se utilizan las sondas instaladas en las tres fases U-V-W para efectuar un
seguimiento del funcionamiento del transformador, pero al mismo tiempo asegurar el correcto funcionamiento de las
sondas mismas, discriminando falsas alarmas (generadas por errores de instalación).
Si se activa la función VOTING "YES" la centralita efectúa una comparación de los valores de temperatura registrados en
los canales CH1-CH2-CH3 monitorizados, habilita la conmutación del contacto de desenganche (TRIP) solo si se detecta
que se ha superado el umbral de TRIP en al menos dos canales en el mismo periodo T.
Si se selecciona VOTING "NO" la función se deshabilitará.
Nota: si se programa Voting "Yes" la conmutación del contacto de ALARM señalará en cualquier caso que se ha
superado el umbral de alarma en cada uno de los canales.
Para habilitar la función Voting lea la sección de programación en las páginas 13-14.
Atención: Para un control térmico correcto del transformador, la habilitación de la función VOTING se
permite siempre que la carga distribuida entre las fases del transformador esté adecuadamente equilibrada.
Además, eventuales condiciones de FAULT: FCC-FOC-FCD en dos o más canales, con voting activo, pueden
determinar la inhibición del contacto TRIP.
DIAGNÓSTICO DE LAS TEMPERATURAS
Cuando una de las sondas termométricas detecta una temperatura 1°C superior respecto al valor prefijado como límite de
alarma, después de unos 5 segundos se produce la conmutación del relé ALARM y el encendido del LED ALARM de
referencia del canal (CHn).
Cuando se supera el límite de temperatura de desenganche se produce la conmutación del relé TRIP y el encendido del
LED TRIP de referencia del canal (CHn).
En cuanto la temperatura detectada vuelve a valores iguales o inferiores al límite prefijado para la conmutación de los
relés ALARM y TRIP, estos relés se desexcitan con el consiguiente apagado de los relativos LED.
Los valores de ALARM y TRIP se mantienen en las memorias internas: se pueden recuperar entrando en las modalidades
Vis (visualización de parámetros programados) y se pueden modificar en la modalidad de PRG (programación).
FUNCIÓN HISTÉRESIS HYS (RELÉ ALARM Y TRIP)
Si se activa la función HYS ALARM "YES" la centralita conmuta el relé de ALARM en cuanto detecta una temperatura
superior de 1°C, respecto al valor prefijado como límite de alarma, mantiene excitado el relé hasta que la temperatura no
baja 5° C por debajo del umbral de alarma.
Si se activa la función HYS ALARM "YES" la centralita conmuta el relé de TRIP en cuanto detecta una temperatura
superior de 1°C, respecto al valor prefijado como límite de alarma, mantiene excitado el relé hasta que la temperatura no
baja 5° C por debajo del umbral de alarma.
Si se selecciona HYS "NO" la activación de los relés de ALARM o TRIP funcionarán como se indica en el párrafo
DIAGNÓSTICO DE LAS TEMPERATURAS en la página 17.
T1048
17

Publicidad

Tabla de contenido
loading

Tabla de contenido