ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALIMENTACIÓN
Valores nominales de alimentación
Vcc con polaridades invertibles (protección con fusible 2,5 A 5x20)
ENTRADAS
4 entradas para sondas (sección máxima cables 1,5mm²)
Conexiones en tableros de bornes extraíbles
Canales de entrada protegidos contra las interferencias electromagnéticas
Compensaciones para extensión de cables de sondas
SALIDAS
2 relés de alarma (ALARM Y TRIP) SPDT
1 relé de avería de sondas o anomalía de funcionamiento (FAULT) SPST
Relés de salida con contactos de 10A-250Vca-res COSФ=1.
2 relés de gestión de ventilación SPST FAN 1 Y FAN 2: 16 A-250Vca-res COSФ=1
(con fusible 10 A 6.3x32)
Salida Ethernet 10Base T / 100Base-TX Modbus TCP slave
Salida RS485 Modbus RTU
DIMENSIONES
232x166 mm profundidad 60 mm
TESTS Y PRESTACIONES
Fabricación según la normativa CE
Protección contra las interferencias eléctricas EN 61000-4-4
Rigidez dieléctrica 1500 Vca para un min. entre relés de salida y sondas, relé y
alimentación, alimentación y sondas
Precisión ±1% valor fondo de escala, ±1 dígito
Temperatura ambiente de trabajo de –20°C a +60°C
Humedad admitida 90% sin condensación
Contenedor policarbonato
Película frontal policarbonato IP65
Absorción 8VA
Memoria de datos 10 años mínimo
6
T1048 PT100
85-260 Vca-Vcc
50/60HZ
Pt100
3 hilos
500m (1 mm²)
OPCIONAL
OPCIONAL
Agujero 140 x 205 mm
T1048
T1048 TCK
85-260 Vca-Vcc
50/60HZ
●
●
TCK
●
●
●
●
100m con cable y junta
compensados
●
●
●
●
●
●
●
●
OPCIONAL
OPCIONAL
Agujero 140 x 205 mm
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●