NOTAS DE FUNCIONAMIENTO
La comunicación de la centralita de control de temperatura está activa solo cuando T1048 está en modo de
funcionamiento de control de temperatura (Scan, Auto, Man y T.Max).
Cuando se activan otras funciones como programación, visualización de la programación y pruebas de los relés, la
comunicación ModBus se desactiva temporalmente.
NOTAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS ETHERNET
En lo que se refiere al cable de señal que se debe utilizar para garantizar el correcto funcionamiento, es necesario utilizar
un cable Ethernet CAT 7 con conector RJ45 que tenga las siguientes especificaciones:
4 pares trenzados (twistados) 23AWG.
Trenza de cobre con estaño con cobertura al 80% (blindaje).
Coloque siempre el cable Ethernet lejos de los cables de potencia.
FUNCTION CODE
El módulo ModBus admite los siguientes function code:
3
:
- lectura holding register
(10)
16
:
- escritura registros múltiple
(10)
Si ModBus recibe un mensaje y se comprueba la presencia de un error de CRC no se da ninguna respuesta.
CODE 3
.
(10)
Solicitud:
Slave address, code 3
, Starting address HI, Starting address LO, Number of Point HI, Number of Point LO, Crc LO, Crc HI.
(10)
Respuesta:
, Byte count, Data HI, Data LO......., Crc LO, Crc HI.
Slave address, code 3
(10)
CODE 16
.
(10)
Solicitud:
Slave address, code 16
, Starting address HI, Starting address LO, Number of Point HI, Number of Point LO, Byte count,
(10)
Data HI, Data LO......., Crc LO, Crc HI.
Respuesta:
Slave address, code 16
, Starting address HI, Starting address LO, Number of Register HI, Number of register LO, Crc LO,
(10)
Crc HI.
NOTAS PARA LA PROGRAMACIÓN REMOTA
Los registros que se pueden escribir se indican en la TABLA DE MAPEO MODBUS indicados como W o RW (write o
read/write) número máximo de registros 72, véase tabla de la Pág. 22.
En caso que el canal no esté habilitado y/o la información no esté prevista, se realizan las siguientes respuestas:
1.
Temperaturas medidas
2.
Temperaturas AL./TRP
3.
Estado canal
4.
Setting canal
En caso de WRITE los datos deben respetar siempre la regla T_trip > T_alarm y FAN_ON > FAN_OFF.
Histéresis ALARM/TRIP: 0=No histéresis; 1=YES Histéresis (5°C).
Esta función debe interpretarse de la siguiente manera:
Histéresis = NO → Alarm/Trip se activa si T > umbral, se desactivan si T ≤ umbral;
-
Histéresis = YES → Alarm/Trip se activa si T > umbral, se desactivan si T ≤ (umbral-5°C);
-
En caso que se intente configurar estos umbrales de manera equivocada, la centralita T1048 no realizará la programación y
memorización de los datos, por lo tanto en las siguientes lecturas se leerán los datos de la programación anterior.
Después de haber enviado una solicitud de escritura, la centralita empleará alrededor de 1'' para memorizar los datos en
eeprom, durante la fase de memorización el módulo ModBus no podrá elaborar otras solicitudes.
Si la solicitud de programación concluye correctamente, la centralita se restablece automáticamente y carga los nuevos
valores configurados.
En caso que se envíe una información de escritura hacia un registro que no se puede escribir (solo READ) el dato se
borrará sin invalidar el mensaje recibido.
La información "RELAYS STATUS" indica el estado de excitación de las bobinas de los relés, por lo tanto esta estará
subordinada a los mandos de "FAILSAFE".
En caso de escritura de dato "CPU SETTING" con bit "Failsafe Fault" =0, este se forzará =1 de manera que no anular la
validez del paquete de datos.
20
= 0000 (0°C)
= Valor escrito en E2PROM
= 0000
= %00000000, %xxxxxxx0
T1048
(x=n.d.)