4) Introduzca la nueva Password Telnet de máximo 4 cifras, pulse ENVIAR, si se desea
mantener la Password configurada pulse ENVIAR.
Introduzca: S para guardar los datos modificados.
Q para salir de telnet sin guardar los datos.
Aparecerá la siguiente pantalla:
Para comprobar los parámetros programados o volver a efectuar la programación siga en orden
los pasos PANTALLA TELNET del paso 12 al paso 19, página 28.
Indicaciones led 1-2 puerto Ethernet:
led 1: Link
Off
= No link
Ámbar
= 10 Mbps
Verde
= 100 Mbps
led 2: Activity
Off
= No Activity
Ámbar = Half Duplex
Verde
= Full Duplex
FUNCIÓN FAIL SAFE
La centralita T1048 dispone de la selección n.o (contacto normalmente abierto) / n.c (contacto normalmente
cerrado) para los relés de ALARM y TRIP, pasos de programación de 32 a 35 Pág. 14. La selección de la
configuración n.c./n.o. introduce las funciones Fail Safe y No Fail Safe.
Si se configura n.o. (No Fail safe) los contactos normalmente abiertos están en las posiciones 5-7 Alarm y 8-10 Trip,
éstos conmutan solo cuando se alcanzan límites de temperatura prefijados.
Si se configura n.c. (Fail safe) los contactos normalmente cerrados están en las posiciones 5-7 Alarm y 8-10 Trip,
éstos conmutan solo cuando se alcanzan límites de temperatura prefijados.
NOTA: Cuando la centralita está en una de las modalidades abajo indicadas, no efectúa ningún seguimiento térmico,
además se prohibirá el acceso a todos los relés.
• Vis. visualización programación
• PRG programación.
• Test de los relés.
1
2
T1048
31