Los centros de procesamiento de datos (CPD) suelen dedicar una subred a la
administración de sistemas. Si la configuración de su CPD responde a este modelo,
conecte el puerto de administración de red a esta subred.
Nota – El puerto de administración de red es de tipo 10/100 BASE-T. La dirección
IP asignada a este puerto es única e independiente de la dirección IP del servidor y
está exclusivamente dedicada al uso del procesador de servicios ILOM.
▼ Para activar el puerto de administración de red
1. Conecte un cable Ethernet al puerto de administración de red.
2. Abra una sesión del procesador de servicios ILOM a través del puerto serie de
gestión.
Consulte la guía del usuario de ILOM para obtener instrucciones.
3. Escriba uno de los comandos siguientes:
Si la red utiliza direcciones IP estáticas, escriba el siguiente grupo de comandos:
■
-> set /SP/network state=enabled
Set 'state' to 'enabled'
-> set /SP/network pendingipaddress=xxx.xxx.xx.xxx
Set 'pendingipaddress' to 'xxx.xxx.xx.xxx'
-> set /SP/network pendingipdiscovery=static
Set 'pendingipdiscovery' to 'static'
-> set /SP/network pendingipnetmask=255.255.252.0
Set 'pendingipnetmask' to '255.255.252.0'
-> set /SP/network pendingipgateway=xxx.xxx.xx.xxx
Set 'pendingipgateway' to 'xxx.xxx.xx.xxx'
-> set /SP/network commitpending=true
Set 'commitpending' to 'true'
->
Capítulo 1
Configuración de la consola del sistema
9