4.0
Execução de medições
4.1
Preparação e medidas de segurança
Antes de cada verificação (medição) têm de ser tidas em
conta as indicações de segurança tal como se encon-
tram no ponto 2.0. Antes de cada utilização tem de ser
executada uma verificação da função.
Verificação de função/Auto-teste:
Testar a verificação da função numa fonte de tensão con-
hecida.
Ligar as pontas de medição. Deve ouvir-se um som e
deve acender-se a LED Rx/Ω (7).
O indicador de tensão do FLUKE T100/T120/T140 tam-
bém funciona com pilhas vazias ou sem pilhas.
ÿ Os medidores de tensão não podem ser mais utilizados
quando uma ou mais funções falharem ou quando não é
reconhecível qualquer função disponível.
Os FLUKE T100/T120/T140 possuem uma carga que lhes per-
mite desligar um interruptor de segurança com 10-mA-ou 30-
mA-RCD/FI.
ÿ Em verificações de tensão (L contra PE) em sistemas
com interruptor de segurança RCD/FI, o interruptor de
segurança RCD/FI pode ser desligado. Para evitar a des-
conexão do interruptor de segurança RCD/FI, tem de ser
verificado primeiro entre L e N (aprox. 5 s). Em ligações
o L pode ser verificado contra o PE sem desligar o inter-
ruptor de segurança RCD/F.
4.2
Verificação de tensão
Ter em consideração as medidas de segurança como se
encontram no ponto 2.0.
Ligar as duas pontas de medição com o medidor.
•
A partir de uma tensão de aprox. 12 V, os medidores de ten-
são ligam-se automaticamente.
•
A tensão é indicada com o diodo emissor de luz (4) e no
FLUKE T T120 e T140 é também indicado digitalmente com
o LCD (9).
•
Na tensão alternada o LED "+" e o LED "-" (8) acendem e tam-
bém se ouve um sinal sonoro.
•
Em tensão negativa o LED (7) também se acende e ouve-se
um sinal sonoro.
•
Os aparelhos possuem uma corrente de díodos emissores
de luz com os valores 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V,
690 V.
•
Em corrente contínua a polaridade da tensão indicada refe-
re-se à ponta de medição do aparelho (+).
104