4.0 Mätprocedur
4.1 Förberedelse och säkerhet
Vid alla typer av mätningar skall säkerhetsföreskrifterna
följas.
Test av instrumentet innan mätningen påbörjas
Gör först en mätning på en känd spänning
Kortslut de två provspetsarna. Instrumentet skall nu ge
ifrån sig en ljudsignal och Rx/Ω dioden lyser.
Tänk på att instrumentet visar spänning även då batterier-
na är dåliga eller borttagna.
Instrumentet skall skall omedelbart lämnas in för repa-
ration då en eller flera funktioner inte fungerar som de
skall.
4.2 Spänningstest
Följ säkerhetsföreskrifterna (2.0) noggrant
Anslut proberna på Fluke T100/T120/T140 till objektet.
När spänningen överstiger 12 V, indikerar 12 V (8) spän-
ningsdiod automatiskt (Fluke T120 visar direkt i display-
en).
•
Spänningen indikeras med Ljusdioder (4) och på FLUKE
T120 och T140 även i teckenfönstret
•
Vid växelspänning tänds lysdioden för "+" och en ljudsignal
hörs.
•
Instrumentets lysdioder indikerar följande spänningsvär-
den: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, 690V.
•
När spänningen överstiger c:a 50V AC/DC, lyser diod nr. 5.
Detta indikerar att beröringspänningen är riskabel.
•
Vid likspänning visas verklig polaritet vid mätning med prov-
spets (+).
•
Av tekniska skäl kan instrumentet inte tända någon diod vid
likspänning mellan 0 och 3 V.
4.3 1-polig spänningsprovning
Placera ett finger på beröringselektroden (11).
Polsökarfunktionen är aktiv när växelspänningen (AC) är
över c:a 100V.
Vid användning av denna funktion kan det hända att prov-
ning ej kan genomföras. Detta beror då på att rummet där
mätningen utförs består av isolerade material eller isole-
ring som förhindrar en optimal jordförbindelse.
Polsökarfunktionen är inte tillförlitlig vid spänningslös-
hetskontroll på installationen. Man skall då alltid göra ett
2-poligt spänningsprov.
Anslut instrumentets provspetsar till mätobjektet. In-
strumentet ger ifrån sig en signal och lysddioden lyser
för < 50V lyser (nr. 5).
50