Jednobiegunowe testowanie faz

Do wykonania jednobiegunowego testu faz należy
dotknąć elektrody dotykowej.
Jednobiegunowy test faz funkcjonuje dla napięcia
przemiennego od około 100 V (biegun > 100 V AC).
Przy jednobiegunowym określaniu faz do oznacza-
nia przewodów zewnętrznych w pewnych okolicz-
nościach może wystąpić osłabienie funkcjonowa-
nia wyświetlacza (np. przy stosowaniu izolowanych
środków ochrony osobistej lub izolacji stanowiska).
Jednobiegunowe testowanie faz jest niewystarczają-
ce do stwierdzenia czy obwód znajduje się pod na-
pięciem. W tym celu jest zawsze wymagana dwu-
biegunowa próba napięciowa.
Podłączyć sondę ostrzową przyrządu do badanego
obiektu.
Sygnał dźwiękowy wskazuje obecność fazy.
Na wyświetlaczu świeci się dioda LED (5).
4.4
Testowanie napięcia z testowaniem
wyzwalania wyłączników
różnicowoprądowych (FI/RCD).
Przy testowaniu napięcia w obwodach z wyłącznikami róż-
nicowoprądowymi (FI/RCD), o znamionowych prądach upły-
wu 10 lub 30 mA, wyłączniki te mogą zostać wyzwolone.
Do tego należy skontrolować napięcie pomiędzy fazą L,
a przewodem ochronnym PE.
Następuje wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego.
W celu uniknięcia wyzwolenia przez wyłącznik
różnicowoprądowy, musi być najpierw wykonany
trwający około 5 s test pomiędzy fazą L, a przewo-
dem neutralnym N. Następnie bez odłączania od
fazy L należy skontrolować napięcie pomiędzy fazą
L, a przewodem ochronnym PE, bez wyzwalania
wyłącznika różnicowoprądowego (FI/RCD).

4.5 Pomiar rezystancji (tylko T140)

Obiekt testowany musi być bez napięcia.
Sprawdzić dwubiegunowo brak napięcia na
sprawdzanym obiekcie.
Obie sondy podłączyć do sprawdzanego obiektu,
przycisk włączający oświetlenie przestrzeni roboc-
zej (10) wcisnąć i odczytać wartość rezystancji na
wyświetlaczu. Świeci się dioda LED Rx/Ω (7).
Zakres pomiarowy rezystancji wynosi 1...1999 Ω
przy rozdzielczości 1 Ω.
87