4.4 Spændingstest med af fejlstrømsrele
Ved spændingstest (fase til jord, L-PE) i installationer med fejl-
strøms udstyr, vil relaet normalt udkoble.
For at undgå udkobling kan testen først foretages imellem fase
og nul, (L og N) (i ca. 5 sekunder). Umildbart herefter kan te-
sten foretages imellem fase og jord, (L og PE) uden at relæet
udkobler.
4.5 Modstandsmåling (kun på T140)
Der må ikke være spænding på Installationen når målin-
gen foretages
Foretag en to-polet spændingsmåling på objektet for at
sikre at installationen er spændingsløs.
Tilslut begge prøvespidser til måleobjektet. Tryk på knap-
pen på bagsiden (10) og aflæs måleværdien på display-
et.
Modstandsområdet er 1...1999 Ohm med en opløsning på 1
Ohm
Modstandsmåling er aktivt i 20 sek. Efter at have trykket
på knappen på bagsiden.
Hvis der er spænding til stede ved Modstandsmåling, skif-
ter instrumentet automatisk over til
4.6 Gennemgangs- og diodetest
Der må ikke være spænding på installationen når testen
foretages !.
Foretag en to-polet spændingsmåling på objektet for at
sikre at installationen er spændingsløs.
Tilslut begge prøvespidser til installationen.
Ved gennemgang vil instrumentet fremkomme med et
akustisk signal og lysdioden for gennemgang Rx/Ω lyser
(nr. 7).
Spændingsmåling.
77