4.6
Verificação de passagem de corrente /
Teste do díodo
O instrumento de ensaio tem de estar livre de tensão. A
polaridade da tensão de ensaio verificada no suporte das
pontas de medição é positiva (+).
Verificar a ausência bipolar de tensão no medidor.
Ligar as duas pontas de medição com o medidor.
Em caso de continuidade ouve-se um sinal sonoro e o
LED para passagem de corrente Rx/Ω (7) acende.
4.7
Determinação da direcção do campo giratório
Os medidores de tensão possuem um reconhecimento
bipolar da direcção do campo giratório.
Ter em consideração as medidas de segurança como se
encontram no ponto 2.0.
O reconhecimento da direcção do campo giratório está sem-
pre activo, acende sempre o LED D
campo giratório só pode, no entanto, ser determinada num si-
stema de 3 fases. O aparelho indica a tensão entre os dois con-
dutores externos.
Ligar as pontas de medição do aparelho com a suposta
fase E2 e o suporte da ponta de medição com a suposta
fase E1. Tocar eléctrodo de contacto (11).
São indicadas a tensão e a direcção do campo giratório.
L2
L1
R
significa que a suposta fase E1 é a verdadeira fase E1 e
que a suposta fase E2 é a verdadeira fase E2.
==> Campo giratório direito
L
significa que a suposta fase E1 é na verdade a fase E2 e
que a suposta fase E2 é na verdade a fase E1.
==> Campo giratório esquerdo
Na contraprova com novas pontas de medição o símbo-
lo oposto tem de acender.
4.8
Iluminação das pontas de medição
Os medidores de tensão FLUKE T100/ T120/ T140 possuem
uma iluminação das pontas de medição. Assim facilita-se o tra-
balho em ambientes com pouca luz (p. ex. distribuidores, ar-
mários de distribuição).
Seleccionar o botão para iluminação da pontas de medi-
ção (10) na parte traseira do aparelho.
A iluminação das pontas de medição fica activa durante
aprox.45 Seg. (só no FLUKE T140).